醫用氣體管道系統是醫療設施硬件中的重要組成部分之一,其負責將醫用氣體(如氧氣、壓縮空氣等)輸送到ICU、手術室及各個臨床科室,醫用氣體工程中選擇優質管材成為了搶救與治療的有效保證。當前醫院所采用的醫用氣體管材主要有無縫銅管和無縫不銹鋼管兩種,本文將根據氣體管道的技術特性和輸送要求,對比分析了銅管與不銹鋼管的管材標準、機械性能、耐腐蝕性、焊接工藝等方面。
01-醫用氣體管道特性
醫用氣體其直接作用于人體,對氣體組分、壓力、以及潔凈度有嚴格的要求。醫用氣體從氣源至終端的輸送過程中,為避免因泄漏、污染等因素引起醫用氣體品質的變化,醫用氣體管道應具有良好的潔凈度、耐腐蝕性和密閉性。
醫用氣體管道多屬壓力管道安全技術監察范圍,要求安全可靠,除了承受一定壓力外,還具有系統多、分支管多、介質種類多(如醫用氧氣、醫用壓縮空氣、醫用真空、氧化亞氮、二氧化碳、氮氣、麻醉廢氣、各種混合氣等)、介質特性復雜(如助燃性、麻醉性、窒息性、帶病菌等)、管材品種多等特點。醫用氣體管道因輸送的安全性和衛生性要求,以及其輸送介質的特殊性和重要性,使其有別于民用建筑中常見的公用管道。醫用氣體及其管道的這些特性,具有一定的危險性,出現問題的幾率多,一旦發生事故,不僅對患者的治療和手術的安全性帶來嚴重威脅,而且會對他人造成傷害。
02-管材標準
隨著科學技術的發展和專業化市場的需求,國內醫用氣體管材標準也在不斷發展進步。2008 年 5 月開始實施的有色金屬行業標準 YS/T650《醫用氣體和真空用無縫銅管》規定了針對醫用氣體系統專用銅管材的技術要求。S/T650標準不僅技術指標高,還對管道內表面質量指標碳含量和表面潤滑劑殘留量作出了嚴格規定。
目前,國內尚未有針對醫用氣體使用的不銹鋼管材專用標準,不銹鋼管標準主要采用 GB/T14976《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》標準,GB/T14976 標準對管材的清潔度無要求,根據《醫用氣體工程技術規范》征求意見稿,不銹鋼管的清潔度也應達到內表面碳殘留量不超過20mg/m2,且無毒性殘留,以符合醫用氣體管道衛生學的要求。
GB 50751—2012《醫用氣體工程技術規范》( 以下簡稱《規范》) 中也對銅管和不銹鋼管分別做了要求:( 1)5.2.1 除設計真空壓力低于27 kPa的真空管道外,醫用氣體的管材均應采用無縫銅管或無縫不銹鋼管。( 2)5.2.2 輸送醫用氣體用無縫銅管材料與規格,應符合現行行業標準 YS /T 650《醫用氣體和真空用無縫銅管》的有關規定。( 3)5.2.3輸送醫用氣體用無縫不銹鋼管除應符合現行國家標準 GB /T 14976《流體輸送用不銹鋼管無縫鋼管》的有關規定,還應符合下列規定:材質性能不應低于0Cr18Ni9 奧氏體;管材規格應符合 GB / T 17395《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》的有關規定:無縫不銹鋼管壁厚應經強度與壽命計算確定,且最小壁厚宜符合表 5.2.3 的規定。
此外,目前國內涉及醫用氣體系統管材選用的規范主要有 YY/T 0186-94《醫用中心供氧系統通用技術條件》、YY/T 0187-94《醫用中心吸引系統通用技術條件》和GB50333-2002《醫院潔凈手術部建筑技術規范》,相關條文歸納如下:壓縮氣體管路選用不銹鋼管和脫氧銅管,真空系統管路可采用鍍鋅鋼管和非金屬管。
03-機械性能
管材的機械性能決定了其加工性能和施工安裝方式,銅管與不銹鋼管的力學性能差異決定了銅管與不銹鋼管的不同機械性能,對管道的施工安裝影響也不一樣,不銹鋼管的機械性能要優于銅管,其抗拉強度、硬度均遠高于銅管,能承受較強的內、外部荷載,施工時管道表面質量易于保護,管道支架間距大,管道穩定性好,相比不銹鋼管,銅管則容易產生夾傷、錘痕、凹坑等機械損傷,管道易彎曲、變形,施工時應注意保護管道,合理設置管道支撐件。
04-耐腐蝕性
無論銅管還是不銹鋼管,其內部腐蝕程度主要由醫用氣體的化學特性和氣體品質決定。對于正壓管道,根據藥典以及其他相關規范的要求,醫用氧氣、醫用壓縮空氣等正壓氣體性質穩定,露點溫度基本小于 -20℃,管道內部腐蝕甚微。對于醫用真空等負壓管道,管內介質呈氣液多相變化、組分復雜、甚至含有病毒等微生物,容易引發管道內部腐蝕。由于銅管對氧化劑的鈍化作用弱于不銹鋼管,其內部腐蝕程度大于后者,但是銅離子具有抑制細菌和病毒的作用,有利于吸引廢氣的安全排放,從衛生防疫和環保的角度考慮,醫用真空管道的管材優先考慮選用銅管。
05-焊接工藝
根據醫用氣體管道特性,為保證管道良好的密閉性,管道與管道、管道與附件之間的連接均采用惰性氣體保護下的焊接連接。銅管連接時,為提高焊縫連接強度和嚴密性,采用承插式硬釬焊連接。不銹鋼管道采用氬弧焊或等離子焊,可有效消除管道氧化現象,形成清潔焊縫,并防止管道內產生氧化顆粒物。
不銹鋼管道的焊接方式以承插和對接式熔融焊為主,焊接工藝難度大、高空作業時不利于施工、輔助用工多、對焊工技能要求高,小口徑薄壁管易焊穿,管內側焊縫根部不易保護,會直接影響焊縫強度與管內壁耐腐蝕性。
不論銅管還是不銹鋼管,都有比較成熟的焊接工藝,均可形成良好質量的焊縫,滿足醫用氣體管道的連接要求。在焊接工藝、焊縫質量可控性、焊接效率、焊后處理等方面,銅管相比不銹鋼管更具優勢;在焊接變形程度、焊縫接頭強度、焊接材料成本上不銹鋼管則優于銅管。
銅管和不銹鋼管均具有較好的強度、良好的耐腐蝕性能和加工性能,均可作為醫用氣體管道的優質管材選用。事實上,在設計中永遠將醫用氣體系統的安全性、可靠性放在第一位才是最關鍵的,嚴格按照標準進行設計、保證患者用氣安全是醫院關于氣體管材建設的重點。
01-醫用氣體管道特性
